Registrarse Gratis

¡Únase para Aprender y Compartir!

Vista 48 módulo relé queda anclado

17/4/2017 08:32PM
Tengo la vista 48 y necesito saber cómo programar el módulo relé , quiero resetear los sh. El tema es que cuando lo programo y activo el relé del módulo queda pegado no volviendo a su estado normal
¿Sabes la respuesta?Responder
18/4/2017 09:54AM
Buenas.

Exactamente como querria programar el rele? Le lo digo para ponerle toda la secuencia de configuracion.

Un saludo.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
18/4/2017 10:43AM
Primero fui parametro *79 NUMERO DE SALIDA, y le pulse1,despues TIPO SALIDA, pulse 1 ,despues DIRECCION MODULO, pulse 7 (ya swicheado y reconocido por la central)
,despuesPOSICION RELE, pulse 1.despues al parametro *80 DEFINICION DE FUNCIONES DE SALIDA. le saldra Nro FUNCION SALIDA, y pulsamos 01. Etc.
El tema es que al activarlo del teclado el relé 1 del módulo cambia de estado pero no vuelve a su estado inicial , digo con esto que al pasar el positivo de los sensor de humo le corta la alimentación pero no vuelve .
18/4/2017 10:44AM
La idea es resetear los sensor de humo (incendio). Estoy pasando el + de los sensores de humo por el relé del módulo
18/4/2017 08:14PM
http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/como-conectar-sensores-de-humo-a-alarma-vista-48la-t1139220.html


http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/vista-48-circuito-y-como-configurar-los-triggers--t811623.html
redo80 1576
¿Sabes la respuesta?Responder