El problema se radica con una alarma dsc pc5010 con teclado pc5001 y consiste en que cuando la quiero activar emite unos pitidos de error y presionando *2 el error que arroja es falta de línea telefónica. Lo cual es así, mi pregunta es si se puede desactivar esto?
Muchas gracias.
Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta
29/9/2008 12:07PM
Saludos. En la seccion de programacion [015] opcion 7 que viene encendida de fabrica tienes que apagarlo y en la seccion [380] opcion 1 de igual modo tienes que apagarlo.suerte.