Programacion PIR inalambrico en DSC pc1616

hace 1 semana
Buenas.

Necesito su ayuda.
Quiero programar un sensor ws4904 en una central PC1616 en la zona 10, y tengo un teclado RFK5500

Lo tengo asi programado:
seccion 804 10 numero de serie del sensor
seccion 001 10 03 (instantaneo)
seccion 110 opcion 8 ON
seccion 203 1 ON

Diganme que tengo mal programado, porque no me salta la alarma.
Efectue anteriormente, si me reconocia el sensor y si que me lo reconocia.

Espero su ayuda.

Un saludo.
¿Sabes la respuesta?Responder
hace 1 semana
En el 203 encender el 2 (zona 10) ,
si tienes el 1 es la z9.


Para testear la cobertura la zona *8 5555 904 elige z10 y abre y cierra el tamper ,
redo80 1533
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
hace 1 semana
Buenas.

Lo pruebo en la zona 1 y me detecta y salta la alarma, pero en la zona 10 no me salta la alarma.
Hago la comprobación en el 904 y sale cobertura buena para la zona 10.

Alguna cosa que se me pasa por alto?

Un saludo.
hace 1 semana
hola.
No soy experto en dsc pero en el 001 debe llegar a la zona 10 con la fecha> presionando 18 veces( 2 por zona) e ingresar 03. Corrijan si no es correcto.
Un saludo
Jorge.

Ultima edición por eknegrojr el , editado 1 vez
hace 1 semana
La zona 10 no debería estar en el 002?
hace 1 semana
a ver por partes , existen dos posibles fallos , que se registre mal o que no trabaje bién ese sensor

1.-cuando lo registras en la z10 si haces tamper del detector te reconoce tamper de z10?
si es si ok , si no te lo marca está ma configurado

2.-si te marca el tamper cuando la has armado has esperado 3 minutos antes de hacer
pruebas.?


3.-conectas con código o con tecla 1/ 2 sostenido (ausente/presente) ?
redo80 1533
¿Sabes la respuesta?Responder