Registrarse Gratis

¡Únase para Aprender y Compartir!

[Solucionado] Consulta Zonas Dsc 1832 ...

hace 1 día
Buenas tardes ! Tengo un problemita. Mi alarma es una Dsc 1832 con un teclado Dsc RFK 5500. Resulta q tengo 9 sensores inalámbricos los cuales ocupan desde la zona 1 hasta la zona 9. Y ahora quiero agregar un sensor de rotura vidrios pero cableado. La pregunta es: en q zona lo ubico? Ya q las 8 primeras zonas están ocupadas? Tendría q configurar todo de nuevo?
Agradecería mucho su ayuda! Un saludo
Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta
hace 23 horas
lo más fácil es pasar la zona 1 a la 10 y dejar la zona 1 para ese detector cableado.

si quieres info comenta
redo80 1352
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
hace 23 horas
Genial! Y como haría para hacer eso? La zona 1 es la puerta de entrada...
No soy tecnico. Gracias .
hace 8 horas
Borrar la z1
*8 5555 804 01 000000##
Registrar en z10
*8 5555 804 10 xxxxxx (esn del detector)##

La zona 1 como será ? Con tiempo ?


*8 5555 110 (aqui enciende el led 8 . )

Ultima edición por redo80 el , editado 1 vez
redo80 1352
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
hace 8 horas
Ok. Igual, puede ser sin tiempo, ya q uso control remoto. Muchas gracias por la ayuda!!!
hace 1 hora
RepoHD escribió:Ok. Igual, puede ser sin tiempo, ya q uso control remoto. Muchas gracias por la ayuda!!!


También tienes otra opción , es cargar esa zona cableada a la zona de teclado y definirla como z10.

*8 5555 020 10 ##

Después en el 001

*8 5555 001 xx xx xx xx xx xx xx xx xx 03##
Revisa en el 203 esté encendido el 1 y 2.
redo80 1352
SOLUCIÓN
Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta