Registrarse Gratis

¡Únase para Aprender y Compartir!

Alarma DSC PC1832 Manual en español

24/11/2007 04:53PM
Me podrán facilitar el manual de instalcion en español ? gracias.
Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta
24/11/2007 06:28PM
Es similar al manual de la Power 832

DEFINICIONES DE ZONAS:
Direccion 001 ZONAS: desde la zona 01 a la zona 16
Direccion 002 ZONAS: desde la zona 17 a la zona 32

Direccion 005 TIEMPOS:
005 luego ingresas el numero de la particion puede ser 01, 02, 03, 04, a continuacion los tiempos en este orden: tiempo de entrada 1, tiempo de entrada 2, y tiempo de salida EJEMPLO :
Para tiempo de ent. 1 de 10 sgs, tiempo de ent. 2 de 35 seg. y salida de 60 seg. de la particion 1.

005 01 010 035 060 #

TIEMPO DE CORTE DE SIRENA
005 09 _ _ _ (tiempo en minutos) #

006 Codigo de instalador

007 Clave maestra

008 Clave de mantenimiento

020 Zona de teclado

201 Habilitar particiones

202 Zonas de la Particion 1

210 Zonas de la Particion 2

301 primer numero telefonico

302 segundo numero telefonico

303 tercer numero telefonico

310 Codigo de cuenta general

311 Codigo de cuenta PARTICION 1

312 Codigo de cuenta PARTICION 2

320 Reportes de alarmas zonas desde zona 01 a la zona 16

321 Reportes de alarmas zonas desde zona 17 a la zona 32

329 Reportes de EMERGENCIAS de teclado
_ _ Fuego
_ _ Emergencia Medica
_ _ Panico
_ _
_ _ Restauracion de Fuego
_ _ Restauracion de Emergencia Medica
_ _ Restauracion de Panico
_ _

339 Reportes de CIERRE
Usuarios 01 al 16

340 Reportes de CIERRE
Usuarios 17 al 32

341 Reportes de CIERRE ESPECIAL
_ _ Cierre usuario 33
_ _ Cierre usuario 34
_ _ Cierre usuario 40 (maestro)
_ _ Cierre usuario 41 (maestro part. 1)
_ _ Cierre usuario 42 (maestro part. 2)
_ _ Cierre Parcial
_ _ Cierre Especial ( Armado por Llave)

342 Repoertes de APERTURA
Usuarios 01 al 16

343 Reportes de APERTURA
Usuarios 17 al 32

344 Reportes APERTURA ESPECIAL
_ _ Apertura usuario 33
_ _ Apertura usuario 34
_ _ Apertura usuario 40 (maestro)
_ _ Apertura usuario 41 (maestro part. 1)
_ _ Apertura usuario 42 (maestro part. 2)
_ _ Apertura despues de una alarma
_ _ Apertura especial (Armado por Llave)

345 Fallos del SISTEMA
_ _ Reporte de Bateria Baja
_ _ Reporte de Corte de Energia Electrica
_ _ Reporte de Corte de Sirena


346 Restauracion de Fallos del SISTEMA
_ _ Bateria Baja
_ _ Corte de Energia Electrica
_ _ Corte de Sirena

350 Formatos de COMUNICACION

01 10PPS 1800 HZ
02 20PPS 2300 HZ
03
04 SIA

367 Encender el numero 1 y 5 para que transmita cierres y aperturas part. 1

368 Encender el numero 1 y 5 para que transmita cierres y aperturas part. 2

TODOS LAS DIRECCIONES QUE FALTAN SON IGUALES A LA POWER 832
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN