Alarma DSC PC1832 Manual en español
Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta
24/11/2007 06:28PM
DEFINICIONES DE ZONAS:
Direccion 001 ZONAS: desde la zona 01 a la zona 16
Direccion 002 ZONAS: desde la zona 17 a la zona 32
Direccion 005 TIEMPOS:
005 luego ingresas el numero de la particion puede ser 01, 02, 03, 04, a continuacion los tiempos en este orden: tiempo de entrada 1, tiempo de entrada 2, y tiempo de salida EJEMPLO :
Para tiempo de ent. 1 de 10 sgs, tiempo de ent. 2 de 35 seg. y salida de 60 seg. de la particion 1.
005 01 010 035 060 #
TIEMPO DE CORTE DE SIRENA
005 09 _ _ _ (tiempo en minutos) #
006 Codigo de instalador
007 Clave maestra
008 Clave de mantenimiento
020 Zona de teclado
201 Habilitar particiones
202 Zonas de la Particion 1
210 Zonas de la Particion 2
301 primer numero telefonico
302 segundo numero telefonico
303 tercer numero telefonico
310 Codigo de cuenta general
311 Codigo de cuenta PARTICION 1
312 Codigo de cuenta PARTICION 2
320 Reportes de alarmas zonas desde zona 01 a la zona 16
321 Reportes de alarmas zonas desde zona 17 a la zona 32
329 Reportes de EMERGENCIAS de teclado
_ _ Fuego
_ _ Emergencia Medica
_ _ Panico
_ _
_ _ Restauracion de Fuego
_ _ Restauracion de Emergencia Medica
_ _ Restauracion de Panico
_ _
339 Reportes de CIERRE
Usuarios 01 al 16
340 Reportes de CIERRE
Usuarios 17 al 32
341 Reportes de CIERRE ESPECIAL
_ _ Cierre usuario 33
_ _ Cierre usuario 34
_ _ Cierre usuario 40 (maestro)
_ _ Cierre usuario 41 (maestro part. 1)
_ _ Cierre usuario 42 (maestro part. 2)
_ _ Cierre Parcial
_ _ Cierre Especial ( Armado por Llave)
342 Repoertes de APERTURA
Usuarios 01 al 16
343 Reportes de APERTURA
Usuarios 17 al 32
344 Reportes APERTURA ESPECIAL
_ _ Apertura usuario 33
_ _ Apertura usuario 34
_ _ Apertura usuario 40 (maestro)
_ _ Apertura usuario 41 (maestro part. 1)
_ _ Apertura usuario 42 (maestro part. 2)
_ _ Apertura despues de una alarma
_ _ Apertura especial (Armado por Llave)
345 Fallos del SISTEMA
_ _ Reporte de Bateria Baja
_ _ Reporte de Corte de Energia Electrica
_ _ Reporte de Corte de Sirena
346 Restauracion de Fallos del SISTEMA
_ _ Bateria Baja
_ _ Corte de Energia Electrica
_ _ Corte de Sirena
350 Formatos de COMUNICACION
01 10PPS 1800 HZ
02 20PPS 2300 HZ
03
04 SIA
367 Encender el numero 1 y 5 para que transmita cierres y aperturas part. 1
368 Encender el numero 1 y 5 para que transmita cierres y aperturas part. 2
TODOS LAS DIRECCIONES QUE FALTAN SON IGUALES A LA POWER 832